綦江在线

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

快捷登录

搜索
查看: 676|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

请教一下空调小知识,忘高手解答!

[复制链接]
跳转到指定楼层
(1楼)楼主
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 中国
美的空调室内温感器探头,直接裸露出来贴在蒸发器上面?还是要隔空,隔点距离?两种我都试过了,贴在蒸发器上面,最多五分钟外机就要停一次,隔分把钟外机又启动,感觉温度不行!但是省电!把探头隔空,隔点距离,它又一直不停机,开29外机都一直运转!但是凉快,又很费电!探头到底那个位置最标准咋个安装?谢谢

(2楼)沙发

发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 重庆
(3楼)板凳

发表于 3 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
(4楼)地板

 楼主| 发表于 前天 03:41 来自手机版 | 只看该作者 来自: 中国 中国

翻烂了,都不统一,现在我已经自己搞定了
5楼

发表于 前天 04:36 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
高,实在是高!能自己发现问题,解决问题。为什么不分享结果呢?
6楼

发表于 前天 11:06 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
你这个有点漏,制冷效果达不到停不了机。
7楼

发表于 前天 12:37 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
原厂是贴在上面的
8楼

发表于 前天 12:38 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
你这个可能板子不行了
9楼

 楼主| 发表于 前天 13:46 来自手机版 | 只看该作者 来自: 中国 中国
林中人 发表于 2025-08-18 04:36
高,实在是高!能自己发现问题,解决问题。为什么不分享结果呢?

把室内温控器探头,我换了个方向,把那个包起的胶垫我拆了!我卡在蒸发器上面,上下距离在两公分以内,目前达到温度外机会停机了!这样比较省电!我是美的空调
10楼

 楼主| 发表于 前天 13:48 来自手机版 | 只看该作者 来自: 中国 中国
Xx? 发表于 2025-08-18 12:37
原厂是贴在上面的

贴在上面有的太敏感了!稍微个点距离,我把胶垫拆了但是达到停机低速状态也要取决于空调温度开的过去太低,传感器在准也没得用!还有房间大小保温效果也会有差距
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

綦江在线免责声明:
1.本论坛所有帖子仅代表作者本人意见和观点,不代表本论坛立场。
2.请尊重网络道德,不发表污言秽语,不侵犯他人的权利和个人隐私。
3.请遵守国家的法律法规,不发布违法、违规信息,并对自己的行为承担全部民事和刑事责任。
4.请遵守论坛规则和版规,不进行刷屏、重复发帖、恶意顶贴、恶意灌水等行为,若有违反,有权予以删除。
5.严禁对本站复制和建立镜像,转载本站原创内容需获得本网站授权,同时需注明出自“綦江在线( www.qj023.com)” 。
QQ|联系我们|綦江在线 ( 24小时举报:13002367666 邮箱:2433943356@qq.com 渝ICP备14004530号-1 违法和不良信息举报电话:023-85883000 渝公网安备 50022202000007号)

GMT+8, 2025-8-20 16:04 , Processed in 0.174954 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.

綦江在线 (www.qj023.com)| AI 画廊

© 2008-2023 qj023.com

快速回复 返回顶部 返回列表